Bonjour à tous,
J'ai un souci avec les valeurs des connecteurs d'une armoire de traitement d'air (en PJ), je pensais que les valeurs de débit renseignées dans les propriétés allaient me permettre de dimensionner les tuyauteries qui seront raccordées sur cette armoire, mais apparemment ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, car après raccordement aucun débit n'apparait dans les propriétés des tuyauteries, j'ai bien essayé de modifier les propriétés des connecteurs, mais rien n'y fait, je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe. J'espère avoir été clair dans ma demande.
Cdlt
JFA
Bonjour,

Il faut configurer correctement les 3 paramètres suivant les images ci-dessous.
Attention, l'entrée est configurée autrement que la sortie
·
3 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Bonjour,
Merci pour ta réponse, je vais en tenir compte.