Bonjour,

Pour un projet d'école, je réalise une maquette archi et fluide. Lorsque que j'ajoute le faux plafond (600x600) et que je tente de mettre 1 luminaire 600x600 dans les plaque de faux plafond, j'aligne mon luminaire avec le calepinage 2D et je me rend compte que le calepinage 2D ne correspond pas au calepinage de la 3D.

Existe il une solution pour que le calepinage 2D correspond bien au calepinage de la texture appliqué sur le faux plafond en 3D.


Correspondance


Merci d'avance
Bonjour,
Vérifiez si l'image du faux plafond est bien dans le ratio (60x60),
Par défaut l'image du faux plafond de Revit = 8 carreaux = 487.68 soit 8 x 60 + les joints
Pour éventuellement changer l'échelle de l'image > Echelle
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Bonjour,

Si je comprends bien, pour que le calepinage 2D soit conforme à la 3D texture, il faut regler comme cela ?
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Bonjour,
Comme l'a dit Christian, il faut compter le nombre de dalles : 8 dalles = 487.68 soit 8 x 60 + les joints !
Pour aligner la texture au calepinage :
Dans l'onglet Graphiques des matériaux, dans Motif de surface en dessous de la couleur il est possible d'aligner la texture et limage d'apparence !!
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Bonjour,

Merci pour vos retour,

J'ai donc essayer, par exemple avec une circulation de 213 m² donc
213 m² / 0.36 m² par dalle = 592 dalles

592 x 60 = 35 520 + 1381 (joins) = 36 901
J'applique, et le rendu deviens tout blanc.



Merci d'avance
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
J'ai aussi tester autre chose sur une autre zone.

J'ai créer un toit 0% inclinaison verre avec quadrillage 60x60 et j'ai changer le verre avec une texture de faux plafond
donc j'ai une texture qui devrait s'appliquer seulement sur chaque plaque de 60x60 (mais ce n'est pas le cas)

J'essaye de comprendre pourquoi la texture ne s'applique pas à la surface de la dalle de 60x60.

Sur l'image "3-rendu", le carré blanc lumineux est le luminaire implanté sur le calepinage et le trou est un carré de 60x60 représentant une plaque de faux plafond supprimer.

Encore merci
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Sofiene,
Sur l'image (Finishes.Ceilings.Acoustical Tile.Exposed Grid.2x2.Pebble.White.jpg) il y a 8 dalles x 8 dalles
Donc 8*60cm + Joints = 488 cm
Il faut donc mettre 488 cm dans la taille d'échantillon.
Ensuite pour aligner le motif de surface (60x60) à l'image il faut retourner dans l'onglet Graphiques Cliquer sur alignement texture FP_1.jpg

Et aligner les lignes vertes sur l'image !
FP_2.jpg
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Benoit,

J'ai fais comme demandé ci dessus, malheureusement cela fonctionne pas.

Ci joint les capture d'écran.
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Bonjour,

je suis tout à fait d'accord avec la méthode de la texture.

Alternative: Si ton besoin est esthétique et/ou chiffrage, utilise l'outil "toit" en "mur rideau" puis insére tes dalles de FP et la taille des meneaux.

Avantage: tu auras le nombre de dalles de FP, tu pourras exporter le calepinage en IFC.

Inconvénient: les objets seront en "toit", le quantitatif sera à adapter.
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Bonjour;

Merci à tous, je sais pas comment mais cela à fonctionné.
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
View Full Post