Bonjour,

je voudrais me renseigner sur l'option Dimensionnement de la gaine/ canalisation, cette option semble très pratique, seul problème, on ne peux fixer qu'une seule vitesse maximale, hors en dimensionnement CVC/PLB on dispose d'une multitude de vitesse maxi par diamètre normé. Avez vous une solution ? ou faut il dessiner son réseau et le dimensionner tronçon par tronçon ?
7 years ago
·
#4598
0
Votes
Undo
Bonjour,

En hydraulique, j'ai fait des tests avec des filtres (3) dans des gabarits de vues.
1 filtre = une plage de débit ou de vitesse.
Tu affiches une plage, et tu dimensionnes pour cette plage suivant ton critère.
Dans mon cas 3 pass de dimensionnement.

Pour les gaines c'est le même principe, sauf qu'il y a plus de critères (gaine de ventilation dans : circulation, local, GT, LT...)
Faut ajouter un paramètre partagé pour les gaines pour la localisation.