By JEAN JACQUES GOULMOT on mardi 4 juin 2019
Replies 8
Likes 0
Views 4.9K
Votes 0
Bonjour,
J'ai un fichier fournisseur IFC qui est invisible sous revit et navisworks.
Je n'arrive pas à trouver le bon paramétrage.
J'utilise revit 2019
Avez vous des conseils
Merci
Bonjour, sous Revit c'est parfois un problème de phases que Revit intègre aux modèles IFC liés mais qui sont exclues par défaut dans les filtres de phase. Essaye de ne mettre aucun filtre de phase dans une vue 3D.

Sous Navis Manage il faut essayer de décocher l'option "Revit IFC" qui est localisée dans le N/Options/Lecteurs de fichiers/IFC et actualiser le lien IFC.
cdt
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
En effet avec Navisworks en décochant cette option la maquette apparait.
Avec revit j'ai les niveaux , mais la maquette est invisible.
Pourtant j'arrive à les sélectionner.
Meme en modifiant le graphisme, rien.
Peut etre un probleme de zoom.
Avez vous une astuce.
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Envoyez moi l'IFC je jette un œil sur Revit.
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Bonjour avec du retard.
J'ai travaillé avec navisworks, mais je suis preneur de la solution pour qu'il soit visible.
Télécharger les fichiers: grosfi.ch/8wNBPgdG25z
cordialement
JJG
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
J'ai trouvé le problème, Revit traduit correctement votre IFC, le problème c'est que le bâtiment est à plusieurs kilomètres du point de base Revit, ce qui pose des problèmes de zoom. Il faudrait revoir le point d'export depuis Cadworks ou recaler manuellement les objets dans revit.
le fichier revit :

https://we.tl/t-zgvtXceWIT

@+
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
OK,
en comparant le N/S 8930215 du projet et celui du ifc 89301.
Çà fait 8840 km
Je ne sais pas si c'est recalable vue la distance.
Je ni suis pas arrivé.
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Sur Navisworks, les petits éléments (dans votre cas, les goujons, plaques..) ne sont pas traités quand ils sont très loin du 0,0
Déplacez le projet en cliquant droit dans l’arborescence puis unité de transformation
Mettez 8800 dans origine (X) par exemple
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Avec navisworks c'est aligné ça plombe.

l'ifc a comme origine 0.000 0.000 0.000

la maquette GO a comme origine 809971.700 89309.99 204.450

C'est celà qui est incompréhensible: ça plombe avec navisworks mais pas avec revit.
·
4 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
View Full Post