Bonjour la Communauté !

J'ai un " souci " dans les essais d'export en IFC (Depuis REVIT 2016).
Je suis tombé sur cette Question déjà posée par David GRASSIN : https://www.hexabim.com/discussions/unites-hvac-ifc-differentes-de-revit#reply-6062
Son problème (et le mien) est que lors d'un export en IFC, la valeur du débit des bouches de soufflage (Paramètre Génie climatique - Ecoulement : Flux), est diffèrent entre Revit et son IFC (Mon exemple : j'ai 203m3/h sur Revit et 0.0563888.. dans mon IFC).
Un bout de réponse est donnée HAMEL Alain où il dit que l'IFC n'est pas dans nos unités !

Ma question est donc, si je ne sais pas exporter ma valeur en m3/h...quelle est donc l'unité de la valeur 0.0563888 !
J'ai pianoté sur Google...je n'ai absolument rien trouvé (Ni en unité Imperiale et Américaine, ni en Anglo-saxonne, ni même un tableau avec les unités utilisées dans les IFC).

Comment puis-je donc connaitre les unité utilisés dans les IFC (A l'école, j'ai appris qu'il faut toujours mettre des unités...:)) ?!

D'avance merci !
6 years ago
·
#6362
0
Votes
Undo
Bonjour,
Ce sont tout simplement des m³/s. Unité SI de débit pour rappel !
La documentation du format IFC en parle : http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add2/html/

Un tableau résume l'ensemble des unités ici : http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/Add2/html/schema/ifcmeasureresource/content.htm

Et bonne nouvelle, ce sont toutes des unités SI ou dérivées de SI. Donc pas d'aberration avec le pied comme unité de base de longueur comme dans Revit ! (Je parle de l'unité interne au logiciel et pas de l'unité d'affichage que vous pouvez régler comme vous voulez)