Pass offert BW2024
  Connexion   Inscription

Questions & Réponses

  jeudi 20 décembre 2018
  4 réponses
  2.4K vues
  Suivre cette discussion
Bonsoir à tous

Est-ce qu'il est possible de lier un connecteur avec plusieurs autres connecteurs sur un équipement de génie climatique, ou ne peut-on lier un connecteur qu'avec un seul et unique autre connecteur ?

Au plaisir

Francis
Mohamed KHETTAB
updated the category from to Modélisation, simulation et visualisation — 7 months ago
0
Votes
Undo
Bonsoir

Merci Christophe.

@ plus
0
Votes
Undo
Pour un té, il suffit de mettre les trois connecteurs en raccord puis de lier le connecteur 1 et 2 (ceux correspondant à la tête du té). Cela est suffisant pour que les calculs soient opérationnels.
0
Votes
Undo
Bonjour à tous

Merci Christophe.

Effectivement, cette histoire de liaison entre 2 connecteurs ne concerne que les raccords et les accessoires. Et donc, dans le cas d'un té par exemple, on ne prend en compte dans les calculs que deux des trois flux...

@ plus
0
Votes
Undo
Bonjour,
Le lien n’est possible qu’entre deux connecteurs seulement.
Ce lien sert uniquement pour les raccords,type coude, après avec réglé les connecteurs en mode Raccord dans la gestion du flux.
Ce lien n’a aucun intérêt pour un équipement de génie climatique.
There are no replies made for this post yet.

Hexabim

La plateforme du BIM et de la Construction Numérique en France.

© HEXABIM 2014 - 2024

Connexion