By MATTHIAS on mercredi 22 août 2018
Replies 3
Likes 0
Views 4.8K
Votes 0
Bonjour,

J'ai une question sur REVIT MEP concernant la bonne pratique pour la création de famille des bouches d'aération / extraction.

Quelle direction de flux doit-on choisir en fonction du type de bouche ?


Logiquement pour le


Soufflage : direction du flux = intérieur

Extraction : direction du flux = extérieur


Merci d'avance

Cdlt
Bonjour,

C'est exactement cela.
En complément et pour vous aider j'ai mis en pièce jointe un article que j'ai rédigé sur le sujet dans la revue AroBIM. Bonne lecture.
·
5 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
Bonjour et Merci pour votre réponse Christophe,

Du coups à l'inverse, pour la CTA, le Soufflage est en Extérieur et

la Reprise en Intérieure ?
·
5 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
C'est çà.
·
5 years ago
·
0 Likes
·
0 Votes
·
0 Comments
·
View Full Post