  1. GAVET Jean Philippe
  2. Fluides et Electricité
  3. dimanche 22 mai 2016
  4.  Suivre par E-mail
Bonjour à tous,

Je cherche à savoir comment intervenir sur le paramètre "CLASSIFICATION du SYSTÈME", concernant notamment les bouches de ventilation (cf. PJ).
Je souhaite utiliser une bouche d'entrée d'air neuf, mais je récupère (sur le net) des bouches classées SOUFFLAGE. Le type de système auquel est rattaché la bouche est modifiable, ça je l'ai bien compris. Mais je n'arrive pas à la rattacher au système air neuf.
Est-ce normal ou bien y-a-t-il une astuce ? Faut-il modifier la famille ?

Merci à tous pour vos réponses !

JP
(REVIT 2016)
Pièces jointes
Réponse acceptée Pending Moderation
Salut,

tu confond "classification de système" et "type de système".
Revit ne possède que 3 classification de système : Soufflage, Reprise, Extraction d'air.
Il n'est pas possible d'en rajouter.

Toi tu as un "type de système" qui s'appelle "Air Neuf" si tu regarde dans les propriétés du type de ce système (via les failles / système de gaine), sa classification est "Soufflage" donc la classification de ta bouche doit être soufflage.

;)
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 1
Réponse acceptée Pending Moderation
Il faut considérer le schéma suivant :

CTA 4 Voies : Reprise/Rejet/AirNeur/Soufflage

Type de système Reprise -> Classification Reprise
Type de système Rejet -> Classification Extraction d'air
Type de système Air Neuf -> Classification Soufflage
Type de système Soufflage -> Classification Soufflage

Pour un réseau de VMC, ce sera Extraction d'air.

Tout air envoyé à l'extérieur d'un bâtiment sera en EXTRACTION D'AIR
tour air extrait sui sera retraité pour être ré insufflé sera en REPRISE
Tout air qui provient de extérieur du bâtiment sera en SOUFFLAGE
tout air sortant d'un ventilateur sera en SOUFFLAGE

;)
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 2
Réponse acceptée Pending Moderation
Il faut considérer le schéma suivant :

CTA 4 Voies : Reprise/Rejet/AirNeur/Soufflage

Type de système Reprise -> Classification Reprise
Type de système Rejet -> Classification Extraction d'air
Type de système Air Neuf -> Classification Soufflage
Type de système Soufflage -> Classification Soufflage

Pour un réseau de VMC, ce sera Extraction d'air.

Tout air envoyé à l'extérieur d'un bâtiment sera en EXTRACTION D'AIR
tour air extrait sui sera retraité pour être ré insufflé sera en REPRISE
Tout air qui provient de extérieur du bâtiment sera en SOUFFLAGE
tout air sortant d'un ventilateur sera en SOUFFLAGE

;)


Oula je me serait tout planté???*Je pensais en tant que novice que :

Type de système Reprise -> Classification Reprise
"OK"

Type de système Soufflage -> Classification Soufflage
"OK"

Type de système Rejet -> Classification Extraction d'air
"je pensais soufflage en rapport avec la position du ventilateur de CTA, La CTA souffle dans la gaine de rejet, c'est un soufflage vers l’extérieur d'ou surpression de la gaine ETC"

Type de système Air Neuf -> Classification Soufflage
"je pensais aussi donc que cette classification était "Extraction" on met par rapport au ventilateur en dépression la gaine pour aspiré de l'air neuf."


Pourquoi extraction plutôt que reprise :
je pense (toujours en tant que novice) que comme on ne peut pas estimer que "l'extérieure" (où sont rejeté l'air vicié et pris l'air neuf) ne peut pas être considérer comme une même pièce.
La reprise et le soufflage doivent être dans un même volume..


Mais je me trompe surement??
Bastien
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 3
Réponse acceptée Pending Moderation
Si on prend une pièce simple avec du soufflage et de la reprise (air retraité), les classification sont simple !
Il faut considéré que tout air rejeté à l'extérieur est de l'extraction d'air.

Il ne faut pas réfléchir par rapport au ventilateur mais par rapport au sens de l'air et à se destination.

Tout ce qui va vers une pièce est du soufflage (soufflage, air neuf).
Par contre pour ce qui sort de la pièce, il faut distingué l'air retraité (reprise) et l'air éjecté à l'extérieur du bâtiment (extraction d'air).

;)
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 4
Réponse acceptée Pending Moderation
Merci, j'ai fait un petit schéma à main levé, Mr Piro pourriez vous me confirmer que en vert c'est ce que vous avez voulu dire?
en bleu étant ce que moi je considérais qui apparemment est faux.
Merci
Pièces jointes
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 5
Réponse acceptée Pending Moderation
Je confirme !

;)
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 6
Réponse acceptée Pending Moderation
Et Flute j'ai plein de modif a faire sur mon projet Grrr merci
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 7


Cette discussion ne contient encore aucune réponse.
Soyez le premier à y répondre !
Vous avez une question ?

Besoin de support technique, d'un avis ou un conseil ?


REJOIGNEZ +10.000 ADHERENTS !

Pas encore adhérent au réseau HEXABIM ? Plus de 10 000 professionnels ont rejoint la plateforme pour s'informer, apprendre et échanger autour du BIM et de la transition numérique.

L'adhésion est totalement gratuite, il suffit de demander votre invitation ci-après pour vous inscrire et accéder par la suite à toutes les ressources de la plateforme !

Découvrez les services Hexabim

recrutement

Recrutement

En savoir plus

Publicité

Publicité

En savoir plus

communication

Communication

En savoir plus

Hexabim

Se connecter