Comment dimensionner des réseaux chauffage sur Revit en natif, en prenant en compte les raccords ?
LS
Ludwig Stevenaert
20 juin 2019
5164 0 0 0
Bonjour,
Ma question s'adresse aux projeteur CVC en Ingénierie.
J'aimerais savoir comment vous dimensionner vos réseaux de chauffage sur Revit. Je n'ai pas FISA (ou équivalent), ni de plug-in me permettant de dimensionner mes réseaux.
Mon but est de dimensionner facilement et rapidement mes réseaux de chauffage. J'ai déjà testé le dimensionnement automatique de revit, mais je le trouve moins efficace qu'en aéraulique.
En effet, j'ai sorti mon vieille abaque du lycée et j'ai mis en valeur de frottement 15 Pa/m et 1 m/s.
Je n'ai pas trouvé que les résultats étaient proche de la réalité.
J'ai aussi eu l'astuce de faire un export excel de mes canalisations et de faire une formule SI imbriqués. L'idée était de déterminer le diamètre en fonction du débit en l/s.
Le problème étant que Revit dimensionné les cana et non les raccords entre ces cana...Donc il y avait des déconnexion et il fallait ce retaper tous le dimensionnement des raccords à la main.
J'ai eu un dynamo qui reprenait la même logique : fonction IF imbriqué dans un codeblock...
Même résultat : cana dimensionné mais pas les raccords...
Ma question s'adresse aux projeteur CVC en Ingénierie.
J'aimerais savoir comment vous dimensionner vos réseaux de chauffage sur Revit. Je n'ai pas FISA (ou équivalent), ni de plug-in me permettant de dimensionner mes réseaux.
Mon but est de dimensionner facilement et rapidement mes réseaux de chauffage. J'ai déjà testé le dimensionnement automatique de revit, mais je le trouve moins efficace qu'en aéraulique.
En effet, j'ai sorti mon vieille abaque du lycée et j'ai mis en valeur de frottement 15 Pa/m et 1 m/s.
Je n'ai pas trouvé que les résultats étaient proche de la réalité.
J'ai aussi eu l'astuce de faire un export excel de mes canalisations et de faire une formule SI imbriqués. L'idée était de déterminer le diamètre en fonction du débit en l/s.
Le problème étant que Revit dimensionné les cana et non les raccords entre ces cana...Donc il y avait des déconnexion et il fallait ce retaper tous le dimensionnement des raccords à la main.
J'ai eu un dynamo qui reprenait la même logique : fonction IF imbriqué dans un codeblock...
Même résultat : cana dimensionné mais pas les raccords...
Réponses
bonjour,
Je relance le sujet.
Je relance le sujet.
LS
Bonjour
Jette un œil sur EDUSCOL. Un prof y a mis récemment une petite étude ("Dimensionnement émetteurs et réseaux" ) de dimensionnement, à la main, puis sur Excel, puis avec Revit. Cela t'aidera peut-être.
@ plus
Jette un œil sur EDUSCOL. Un prof y a mis récemment une petite étude ("Dimensionnement émetteurs et réseaux" ) de dimensionnement, à la main, puis sur Excel, puis avec Revit. Cela t'aidera peut-être.
@ plus
FL
Bonjour,
Revit est plus sensible que l'abaque du lycée. Pour preuve, avec une température aller/retour différente, tu auras déjà des diamètres différents.
Et as-tu vérifie dans REVIT le type de canalisation acier, épaisseur, rugosité ?
Il faut garder à l'esprit que par défaut REVIT est américain ! et que la bibliothèque n'est pas forcement adapté pour la France
Revit est plus sensible que l'abaque du lycée. Pour preuve, avec une température aller/retour différente, tu auras déjà des diamètres différents.
Et as-tu vérifie dans REVIT le type de canalisation acier, épaisseur, rugosité ?
Il faut garder à l'esprit que par défaut REVIT est américain ! et que la bibliothèque n'est pas forcement adapté pour la France
HA
Bonjour
Jette un œil sur EDUSCOL. Un prof y a mis récemment une petite étude ("Dimensionnement émetteurs et réseaux" ) de dimensionnement, à la main, puis sur Excel, puis avec Revit. Cela t'aidera peut-être.
@ plus
Bonjour, merci pour la réponse, j'ai téléchargé les documents mais ça ne correspond pas à mes attentes. c'est difficile à appliquer à un projet plus important.
LS