IfcOpeningElement
LK
lysa khaldi
15 mai 2025
1214 0 0 0
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un cas particulier en analysant un export IFC (IFC 2x3) d'une maquette Revit (versions testées : 2020 et 2023).
Problème rencontré :
Un mur, qui ne contient pourtant aucune ouverture visible dans Revit (ni porte, ni fenêtre, ni niche), est exporté avec un IfcOpeningElement.
En consultant l’IFC avec BIMvision et BimKeeper, j’ai constaté que cet IfcOpeningElement correspond en réalité au mur lui-même.
En allant plus loin, dans BIMvision, l’onglet "Profile" de l’opening affiche le nom d’une porte. Cette porte est située sur un mur perpendiculaire, à environ 3 mètres, donc complètement séparée du mur concerné. Pourtant, c’est elle qui semble générer l’IfcOpeningElement.
Lorsque je supprime cette porte dans Revit, l’IfcOpeningElement disparaît également du mur principal, ce qui confirme une forme de lien étrange entre les deux.
Tests déjà effectués :
Décalage de la porte (aucun effet)
Vérification des jonctions de murs
Vérification des attachements haut/bas
Suppression de jonctions pour d'autres cas similaires (ce qui avait résolu le problème dans d’autres maquettes)
Hypothèse :
Il s’agirait peut-être d’un comportement de Revit où la zone de découpe de la porte dépasse son mur d’hôte, ou d’un artefact lors de la conversion IFC. Mais je ne parviens pas à identifier clairement la cause dans ce cas précis.
Je suis en train de documenter ce comportement dans un rapport d’analyse technique.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de cas ?
Des idées pour comprendre ce phénomène ou le corriger sans supprimer la porte concernée ?
Merci par avance pour vos retours.
Je rencontre actuellement un cas particulier en analysant un export IFC (IFC 2x3) d'une maquette Revit (versions testées : 2020 et 2023).
Problème rencontré :
Un mur, qui ne contient pourtant aucune ouverture visible dans Revit (ni porte, ni fenêtre, ni niche), est exporté avec un IfcOpeningElement.
En consultant l’IFC avec BIMvision et BimKeeper, j’ai constaté que cet IfcOpeningElement correspond en réalité au mur lui-même.
En allant plus loin, dans BIMvision, l’onglet "Profile" de l’opening affiche le nom d’une porte. Cette porte est située sur un mur perpendiculaire, à environ 3 mètres, donc complètement séparée du mur concerné. Pourtant, c’est elle qui semble générer l’IfcOpeningElement.
Lorsque je supprime cette porte dans Revit, l’IfcOpeningElement disparaît également du mur principal, ce qui confirme une forme de lien étrange entre les deux.
Tests déjà effectués :
Décalage de la porte (aucun effet)
Vérification des jonctions de murs
Vérification des attachements haut/bas
Suppression de jonctions pour d'autres cas similaires (ce qui avait résolu le problème dans d’autres maquettes)
Hypothèse :
Il s’agirait peut-être d’un comportement de Revit où la zone de découpe de la porte dépasse son mur d’hôte, ou d’un artefact lors de la conversion IFC. Mais je ne parviens pas à identifier clairement la cause dans ce cas précis.
Je suis en train de documenter ce comportement dans un rapport d’analyse technique.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de cas ?
Des idées pour comprendre ce phénomène ou le corriger sans supprimer la porte concernée ?
Merci par avance pour vos retours.
Réponses
Bonjour,
Avant de voir la fin de votre message j'allais justement vous proposer de supprimer la porte et la remodéliser au même endroit, même paramètres.
Il faudrait avant tout faire le test la dernier version de l'exporteur ifc (voir sourceforge ou github, je ne sais plus où il est stocké) et sur une version plus récente de Revit, c'est la première chose que vérifiera Autodesk.
Avant de voir la fin de votre message j'allais justement vous proposer de supprimer la porte et la remodéliser au même endroit, même paramètres.
- Si le bug persiste, le problème est plus global
- Si le bug disparait, c'est effectivement un artefact dû à cette porte en particulier
Il faudrait avant tout faire le test la dernier version de l'exporteur ifc (voir sourceforge ou github, je ne sais plus où il est stocké) et sur une version plus récente de Revit, c'est la première chose que vérifiera Autodesk.
RG
Bonjour,
Faire un test en modifiant la porte.
regarder le objet vide, est-il correctement aligné au plus proche du mur et verrouillé ?
la cote de largeur du vide est-elle la même que celle du mur ?
Faire un test en modifiant la porte.
regarder le objet vide, est-il correctement aligné au plus proche du mur et verrouillé ?
la cote de largeur du vide est-elle la même que celle du mur ?
HA