TJ thibaud justeau
23 mai 2016
10.9K

Commentaires des utilisateurs

Aucun avis pour le moment
TJ thibaud justeau
·
Voila j'ai pu le tester sur mon projet et ça fonctionne parfaitement.

Merci à tout le monde pour vos réponses,

Cordialement,
TJ thibaud justeau
·
Merci beaucoup pour vos réponses.

Je reviens vers vous après tests ;),

Cordialement,
CP Charles PIRO
·
Arf, tu m'a devancé Cyril !!! :p Merci pour le partage.

Voici un addin qui permet de faire la même chose !!

Les deux fichiers sont a mettre dans l'un des deux dossiers suivant :
C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2015
C:\Utilisateurs\XXX\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2015

Cet addin ne fonctionne que pour Revit 2015.
Petite vidéo de présentation : SCREENCAST

;)

Rejoindre la discussion

CW Cyril Waechter
·
Bonjour,

Nicolas Lourenço m'a prévenu de votre problématique. J'ai créé un script python qui permet de changer le niveau de référence des raccords/accessoires/équipements sans changer leur position absolue (À exécuter avec RevitPythonShell, je n'ai pas encore fait de version standalone).

C'est par ici : http://pythoncvc.net/?p=191

J'ai aussi fait une vidéo pour montrer comment utiliser RevitPythonShell : http://pythoncvc.net/?p=44

Bonne journée
HA Hamel Alain
·
Ou alors sélectionne tous les objets, va dans une vue Elévation, et fait une copie des objets verticalement.
De niveau à niveau sa marche, le niveau de référence change , ainsi que le décalage
TJ thibaud justeau
·
Je suis en train de faire quelques test en passant par Dynamo, mais pour l'instant sans succès.

En tout cas merci pour vos différentes réponses,

Cordialement,
CP Charles PIRO
·
Sauf que le niveau hôte des accessoires et des raccords ne sera plus le bon...
HA Hamel Alain
·
Ou alors sélectionne tous les objets, va dans une vue Elévation, et déplace les objets verticalement.
Il faudra peut-être décocher la cas contrainte et cocher détacher.
CP Charles PIRO
·
Salut,

la particularité de Revit MEP est de fonctionner de manière différente pour les raccord/accessoires et pour les longueurs droites.

Les longueurs droites, ont un niveau de référence. Si tu change le niveau de référence, la valeur de décalage va s'ajuster.
Par contre pour les raccord et accessoires, ils ont un niveau Hôte avec une valeur décaler. Si tu change le niveau d'Hôte, le réseau va se recaler par rapport au nouvelle hôte mais la valeur décaler ne va pas changer. Ce qui implique que tout le réseau va bouger.

La seule méthode que je connaisse (il existe peut être des astuces), c'est de supprimer les raccords et les accessoires puis de changer le niveau de référence des longueurs droites, puis de recréer les raccords et les accessoires.
L'impact d'un changement de niveau de référence (hôte) est énorme.

Il faut également penser à recréer tes vues car le niveau associé n'es plus le bon ...