Bonjour à vous j'ai un petit problème, j'ai crée un accessoire de gaine (volet tunnel type plafonne)
c'est un élément avec deux connecteur lié de type (raccord).
Quand je pose un étiquette avec le paramètre "Taille" je visualise ce genre de chose : 700x400-700x400.
Je pense que c'est due a la présence de deux connecteurs??
Comment n'avoir qu'une dimension?

Merci pour vote participation
Cordialement
Bastien
7 years ago
·
#3858
0
Votes
Undo
Salut,

Effectivement, c'est parce que tu as deux connecteurs.
Je te conseille de créer deux paramètres partagés (type ou occurrence en fonction de ton utilisation) : Lergeur et Hauteur.
Tu les associe tous les deux à tes connecteurs.
Dans ton étiquette tu viens chercher ces deux paramètres partagés.

;)