Oui, utilise le paramètre décalage (utilisable dans les étiquettes)
Attention je ne parle du paramètre décalage dans la famille.
Jules Roche
·
Bonjour.
Je relance ma question concernant la hauteur d'implantation de ma prise.
Peut-on lier ce paramètre à une étiquette?
Je précise que j'utilise des familles sans hôte.
D'avance merci
Jules Roche
·
Bonjour,
Et merci Alain.
Le but est justement de pouvoir faire apparaître qu’1 seule prise pour avoir une concordance entre les quantités des volumes 3D et 2D.
J’ai entre temps réalisé une autre famille avec un seul symbole de prise 2D, mais avec des contraintes de longueur en X et Y pour pouvoir déplacer la prise. Est-ce une bonne solution ?
Concernant les étiquettes, cela peut être une bonne idée.
Peut-on lier automatiquement la valeur de décalage appliqué à notre prise à l’étiquette ?
Hamel Alain
·
Bonjour,
Question 1: Non tu vas te retrouver avec une référence circulaire dans ta formule
Donc une famille représente 3 (prises ou interrupteur) au maximum ?
Comment tu vas faire le comptage dans les nomenclatures ?
J'ai utilisé un principe similaire pour des prises de fluides médicaux.
Principe:
* le volume 3D est toujours le même. (la prise)
* j'ai plusieurs symbole différents
* Gestion du nombre de prise 3D et symbole avec un paramètre Nombre (avec condition sur 1 au mini)
* Utilisation de la commande réseau pour multiplier le nombre de prise (A l'infini !)
* Comptage possible grâce au paramètre
* gestion des écarts entre symbole automatique
* paramètres pour la gestion de l'échelle 50 ou 100 (gestion de l'écart des symboles 2D)
Question 2: Voir une famille imbriquée
Pourquoi ne pas passer par une étiquette ? Du cout tu gères le déplacement, la rotation et la valeur