Bonjour à tous,

J'utilise Dynamo afin de pouvoir calculer les pertes de charge sur le tronçon le plus contraignant. Pour y arriver, j'utilise les pertes de charge linéaires calculées par Revit et Dynamo calcule les pertes singulières. J'ai donc dans mon script, les pertes de pression dues à chaque élément.
Pour savoir lesquelles additionner entre elles, je suis parti sur l'idée d'utiliser les coupes, paramètre donné par Revit pour les gaines. (Vu que les raccords n'ont pas ce paramètres, j'utilise un nœud conseillé par un membre du forum afin d'obtenir un paramètre "coupe" pour ceux-ci (package Mepover))
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont utilisé une autre méthode moins fastidieuse? Je n'ai pas l'impression qu'on peut faire autrement, a moins qu'un nœud a été créé ou alors utiliser le tronçon donné par Revit dans son rapport de perte de pression (mais comment y avoir accès dans Dynamo et comment être sûr que c'est toujours ce tronçon qui est le plus défavorable)?

Merci d'avance
Page actuellement consultée par
Réponse acceptée Pending Moderation
Bonjour,
Pourquoi utiliser Dynamo ?
Revit calcul pourtant singulière et linéaire, et le plus défavorable. (faut juste bien déclaré les raccords)
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 1
Réponse acceptée Pending Moderation
Bonjour,

J'utilise Dynamo parce que Revit ne calcule pas bien les pertes de charge singulière (via les tableau Ashrae). De plus il ne tient pas du tout compte des piquages, ni des tés.
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 2
Réponse acceptée Pending Moderation
Bonjour,
Oui, Revit à des lacunes.
Et forcé la valeur du coefficient sur 1, pour calculer la valeur qui te manque ?

Revit à des valeurs pour les Tés, mais cela dépend de la position sur le réseau (tu trouveras 0 pour d'un Té en bout de réseau avec un bouchon !)
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 3
Réponse acceptée Pending Moderation
Bonjour, avec dynamo c'est possible mais pas évident choisir le bon coeff, pour le calcul et l'équilibrage des réseaux avec connexion en té je vous conseil le progiciel Fisa
https://support.fisa.fr/fiche/produit/13
Bien à vous
Cdt
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 4
Réponse acceptée Pending Moderation
Merci à tous pour vos réponses
  1. il y a plus d'un mois
  2. Fluides et Electricité
  3. # 5


Cette discussion ne contient encore aucune réponse.
Soyez le premier à y répondre !
Vous avez une question ?

Besoin de support technique, d'un avis ou un conseil ?


REJOIGNEZ +20 000 ADHERENTS !

Le sujet du BIM et de la transition numérique vous intéressent ? Plus de 20 000 professionnels ont rejoint la plateforme pour s'informer, apprendre et échanger autour de ces thématiques !

L'adhésion est totalement gratuite, il suffit de demander votre invitation ci-après pour vous inscrire et accéder par la suite à toutes les ressources de la plateforme !

Découvrez les services Hexabim

recrutement

Recrutement

En savoir plus

Publicité

Publicité

En savoir plus

communication

Communication

En savoir plus

Hexabim

Se connecter