BG bastien Geoffroy
27 mai 2016
5.03K

Commentaires des utilisateurs

Aucun avis pour le moment
BG bastien Geoffroy
·
Pour le moment j'ai tricher en créant une bouche d'aération que j'applique au bout de la gaine de reprise en vrac mais je n'ai pas du coup de liaison avec les bouche qui sont au plafond (cumule des débits).
Sur ce projet le problème avais déjà eu lieux : des grilles de ventilations de plusieurs cave vers une double cloison et reprise de cette double cloison en vrac.
C'est pas compliqué a faire le cumule des débit je le faisait sur Autocad mais le risque est d'oublier un des débits ou de ce tromper en faisant le cumule mais en oubliant de modifié une des bouches.
Merci a vous tous pour vos réponses.
CP Charles PIRO
·
Salut,

sinon, tu peux utiliser les flux supplémentaires.
Tu met un bouchon au bout de ton réseau (choisi un bouchon sans rebord) puis tu scinde un peu plus loin et sur le tronçon qui se situe entre le bouchon et le scindage, tu met ton flux en flux supplémentaire.

;)
HA Hamel Alain
·
Bonjour,
Je pense qu'il te faudra "tricher", en raccordant les grilles au réseaux, et ensuite masquer le raccordement.