Connexion   Inscription

Questions & Réponses

  vendredi 15 avril 2022
  4 réponses
  1.7K vues
  Suivre cette discussion
Bonjour,

Je n'arrive pas à trouver comment renseigner le niveau de référence dans une nomenclature de chemins de câble. Est-il possible d'ajouter cette donnée ou dois-je créer un paramètre partagé ?

Vous remerciant par avance pour votre retour.

Cordialement,

Nicolas
0
Votes
Undo
Il n'est pas possible d'accéder directement à la propriété "Niveau de référence" des chemins de câbles. Cela fait partie des nombreuses bizarreries (pour rester poli) de Revit.
La technique illogique de l'informatique sadique veut donc, effectivement, que vous créiez un paramètre de projet (pas nécessairement partagé, qui n'aurait d'intérêt que pour afficher l'information dans les étiquettes de CdC ou être exporté dans une BDD), et que vous copiez la valeur de la propriété "Niveau de référence" dans ce nouveau paramètre.

Au mieux possible, vous pouvez créer un script Dynamo pour copier automatiquement cette valeur. Oui, ben quitte à être aberrant, autant l'être jusqu'au bout.
2 years ago
·
#17417
0
Votes
Undo
Bonjour François,

Merci beaucoup pour votre retour. Effectivement j'ai trouvé ça "bizarre" de ne pas pouvoir renseigner le niveau de référence pour les CdC. Je vais donc créer un paramètre de projet.
Je ne connais pas bien dynamo encore, je m'y pencherai plus tard pour automatiser la chose.

Bonne journée à vous.

Nicolas
Nicolas Mathis marked this post as Resolved — 2 years ago
0
Votes
Undo
Bonjour,

Pour Dynamo, vous pouvez trouver des réponses par ici.
Vous trouverez aussi un script ci-dessous qui permet d'injecter le paramètre "Niveau de référence" intégré à Revit dans un paramètre de projet perso que j'ai appelé "Niveau implantation".

Je vous invite à modifier cette valeur dans le script Dynamo (c'est juste un remplacement de texte), pour faire correspondre ce nom de paramètre que j'ai créé par celui de votre choix. Bien sûr, il faut que dans Dynamo et dans les paramètres de projet de Revit, la syntaxe soit exactement la même.

Enjoy !

Quant au fait que les niveaux ne sont pas accessibles par défaut dans les nomenclatures, si je persiste à trouver cela bizarre, je peux tout de même imaginer que les développeurs se sont dit quelque chose du genre :
" les chemins de câbles peuvent être inclinés ou verticaux, donc sortir le niveau en nomenclature n'est pas pertinent."

Dans Revit, il y a de très nombreux paramètres de familles qui restent inaccessibles dans les étiquettes et les nomenclatures. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte au logiciel ? En quoi cela facilite le codage ? Tout ce que je peux affirmer, c'est que cela nous complique inutilement la tâche, au quotidien.
2 years ago
·
#17428
0
Votes
Undo
Bonjour François,

Merci pour ce partage et pour votre retour d'expérience, ça m'aide beaucoup.

Je découvre l'univers de Revit seulement depuis 6 mois, j'ai encore énormément de chose à voir et comprendre sur ce logiciel. Et encore plus pour voir les petites "bizarrerie" de Revit, comme pour les CdC. Mais je n'hésiterais pas à échanger et partager mes questionnements à travers ces discussions.

Merci encore à vous.

Nicolas
There are no replies made for this post yet.

Hexabim

La plateforme du BIM et de la Construction Numérique en France.

© HEXABIM 2014 - 2024

Connexion



Le Cron démarre