Bonjour,

Je souhaite obtenir de ma maquette REVIT une nomenclature complète des bouches de ventilation reprenant nom de local et débit.
Je me sert d'une maquette existante marché (passage bureau étude appel d'offre à bureau étude exécution).
J'ai réussi à récupérer une grande partie des informations, mais il me reste des espaces qui ne récupèrent pas les valeurs des bouches.
Après de nombreuses manipulations :
- vérifier les hauteurs des espaces.
- contrôler que les propriétés des diffuseurs et des espaces soient pareillement configurées entre un local ou les valeurs sont correctement récupérées est un local ou les valeurs sont manquantes.
- Essayer de changer le type de diffuseurs dans les propriétés
- Supprimer et recréer un espace
La seule solution que j'ai trouvé est de supprimer les bouches dans l'espace problématique et d'en remettre des "neuves".
Le seul hic est que j'ai vraiment beaucoup d'espace qui posent problèmes et je ne me souhaite être contraint de reproduire "x" fois cette manipulation.
J'ai bien peur qu'il n'y ai pas trop d'autres solutions, si quelqu'un à une autre idée je suis preneur.
Merci
6 years ago
·
#5980
0
Votes
Undo
Il faut vérifier le point de calcul dans la pièce de la bouche
6 years ago
·
#5981
0
Votes
Undo
Merci de la réponse. Non ce n'est malheureusement pas ça.
6 years ago
·
#5982
0
Votes
Undo
Dans le local avec problème, l'espace va t-il de dalle à dalle ? (il ne doit pas s'arrêter sur le plafond)--> vérifier dans une coupe.
Dans la vue d'étage, faire afficher les espaces. Vérifier qu'ils délimitent bien la bien le local
Propriété du lien de la maquette Archi, vérifier que limite de pièce est coché.
De plus dans la maquette archi, décocher limite de pièce pour les plafonds

Dans le cas qui fonctionne, et celui qui ne fonctionne pas, c'est le même diffuseur ?
Dans le cas qui ne fonctionne pas, déconnecter la bouche du réseau et lui supprimer le système.
Une bouche de soufflage est-elle bien sur un réseau de soufflage ? (et pas une reprise)
6 years ago
·
#5983
0
Votes
Undo
J'ai finalement résolu le problème en plaçant le point de calcul bien plus bas qu'il ne l'était...je vais pouvoir extraire un tableau riche de valeurs à exploiter dès à présent ! Merci beaucoup pour votre contribution !
6 years ago
·
#6008
0
Votes
Undo
Tu devrais d'occuper de ton problème d'espace, car tu risque de retrouver le problème avec d'autres éléments.
Tu peux avoir des cassettes de clim par exemple.

Mais attention, il n'y a pas de point de calcul pour les accessoires, donc tu ne pourra pas faire comme pour les bouches !