J'ai récupéré une famille de canalisation et raccord de canalisation provenant de Geberit.
Dans mon projet, je souhaiterais utiliser cette famille pour réaliser mon réseau d'air sous pression véhiculé dans cette gaine en PE.
Le système dans lequel je dois intégrer mon réseau est créé en catégorie "ventilation" "soufflage"
Par conséquent je ne peux pas affecter mes canalisations a ce système de gaine.
As t on une solution pour transformer canalisation et raccord canalisation et gaine et raccord de gaine ?
Vous remerciant par avance pour votre retour
Bien cordialement,
Vincent
Réponses
Vincent Couffin
·
Parce que je voulais récupérer les tout un systeme de tube qui a été utiliser pour de l'aeraulique
Mickael AUQUE
·
Pourquoi le tube ??
Il y a des gaines circulaires...
Vincent Couffin
·
Bonjour Mickael,
Merci pour ta réponse, cela a bien fonctionné
Par curiosité peut on faire la même chose avec la famille système >> le tube a transformé en gaine ?
Je ne sais pas comment rentrer dans des paramètres de tubes car ce n'est pas accessible et modifiables comme une famille.
Mickael AUQUE
·
Oui 2 choses à faire :
- changer la catégorie de la famille
- mettre des connecteurs de gaines et non de canalisation dans la famille