Bonjour,
Certains d'entre vous en BE fluides, utilise t-il REVIT en natif pour réaliser des calculs de charge chauffage et refroidissement?

Je ne souhaite pas une précision de haute qualité ou conforme à la norme, mais un résultat cohérent par orientation.
Étant sur l'ile de la Réunion (pas de RT2012), j'aimerais faire les estimations de puissance froid en conception.
Quand je fais des tests, j'ai 3 soucis:

1- REVIT ne récupère pas les pièces de l'IFC archi ("Limite de pièce" est coché dans les proprités de l'IFC) et les noms de pièce sont bien lisible dans "LongNameOverride"

2- REVIT détermine un "écoulement d'air extérieur" par défaut en fonction du type d'espace, mais pas en fonction du débit de ma bouche d'extraction de la zone. (je n'ai que de l'extraction et pas de soufflage d'air neuf)

3- Dans le rapport généré, les surfaces de toits, portes, cloison, fenêtres, lucarnes sont toujours égales à 0. Il ne reconnait donc pas les apports des fenêtres.

Merci de votre aide.
2 years ago
·
#16300
0
Votes
Undo
Bonjour,

Je découvre votre post tardivement, vous avez du résoudre votre problème depuis.

Pour un tel calcul, il est possible d'utiliser une suite d'outils gratuits:

> Si pas de modèle analytique de simulation 3D (vous ne disposez que de plans 2D): IFC Builder ou CYPE Architecture.

> Si déjà un modèle architectural IFC disponible (ArchiCAD, Revit, Allplan), il faut un outil pour générer un modèle analytique de simulation de qualité: Open BIM analytical Model

> Enfin, pour mener le calcul à proprement dit, en méthode ASHRAE: CYPETHERM LOADS

Après calcul, cet outil génère un IFC des charges thermiques de chauffage et refroidissement.

Tous ces outils sont disponibles et connectés à BIMserver.center , dans le store:
https://bimserver.center/fr/store
There are no replies made for this post yet.