Accéder au contenu principal

Le guide et le média de l'écosystème construction numérique et BIM

Espace membre

Export REVIT > IFC

‹ Retour à Export REVIT > IFC
SA Sakir AHROODKHAN
16 février 2021
2.67K

Commentaires des utilisateurs

Aucun avis pour le moment
SA Sakir AHROODKHAN
·
Re Akli,

Merci infiniment pour cet astuce. :)

Bonne journée
Sakir
AA Akli AM
·
Re
Dans les propriétés "panneau mur rideau" il faudrait choisir une famille "Panneau Système", mais pas un mur de base simple comme c'est le cas chez toi
il te suffit de dupliquer le panneau système vitré et choisir un nouveau matériau
Voila voila
Capture.png Capture2.png
SA Sakir AHROODKHAN
·
Bonjour Akli,

Merci pour ton retour. Je hâte de savoir comment IFC réagit de cette manière.
Tu trouveras en PJ un fichier RVT avec son export IFC.
Nous sommes sous REVIT 2020 chez OSE et nous utilisons les réglages suivants à l’exportation :
- IFC 2x3 Coordination View 2.0
-  Scinder les Murs
-  Intègre des éléments acier

- Export jeux de propriétés

- Exporter les jeux de propriétés de REVIT
- Exporter les jeux de propriétés communs IFC
- Exporter les quantités de base
- Exporter les nomenclatures comme des jeux de propriétés
o  Exporter seulement les nomenclatures contenant IFC, Pset ou Common dans leur titre

- Niveau de détail = Bas

- Avancé

-  Inclure l’élévation de l’IFCSITE dans l’origine de placement du plan masse.

-  Stocker le GUID IFC dans un élément paramètre après export.

Merci infiniment pour ton aide.
Bonne journée,
Sakir

Rejoindre la discussion

AA Akli AM
·
Bonjour,
je viens de faire un test, et le résultat (rvt et ifc) est le même
pourrais-tu nous transmettre ton fichier RVT pour voir la manière dont c'est modélisé
cdt,
Capture.png
SA Sakir AHROODKHAN
·
Bonjour Anthony,

Merci pour votre retour.

Nous n'attachons jamais les murs aux plafonds. Les plafonds sont modélisés avec le toit par tracé avec une Fleche d'inclinaison toujours à 0.00: pour but de donner le sens de calepinage de nos panneux.
C'est plutot manuelle dans notre cas.

Ok Merci, nous ferons des recherche RVT > Scia.

Bien à vous,
Sakir
AC Anthony Carta
·
Bonjour,

Lors de votre modélisation
Vous attachez les murs au plafond automatiquement ? Ou bien de façon manuelle ?
Attachez vous vos murs via le bouton attaché ?

J’ai déjà vu des problèmes de se change entre l’export revit vers le logiciel scia.
Essayez de chercher sur ce sujet là.

Cordialement

Anthony