Bonjour Benjamin,
Il est normal que les champs non renseignés ne soient pas exportés. C'est une règle métier de l'exporter Revit.
La solution consisterait à utiliser un caractère générique voire un espace.
Pour ceux qui est des paramètres des jeux de propriétés commun (PsetCommon) il est normal qu'ils soient exportés, ils pré-existent dans le format IFC et constituent les paramètres systèmes de l'IFC.
Exemple dans le lien suivant pour les champs communs pour un IfcWall : jeux de propriétés commun pour un IfcWall
Bonne journée.
Jacques Rigal
Il est normal que les champs non renseignés ne soient pas exportés. C'est une règle métier de l'exporter Revit.
La solution consisterait à utiliser un caractère générique voire un espace.
Pour ceux qui est des paramètres des jeux de propriétés commun (PsetCommon) il est normal qu'ils soient exportés, ils pré-existent dans le format IFC et constituent les paramètres systèmes de l'IFC.
Exemple dans le lien suivant pour les champs communs pour un IfcWall : jeux de propriétés commun pour un IfcWall
Bonne journée.
Jacques Rigal
JR
Bonjour Jacques !
Merci pour ces précisions. Il va falloir que je repense le processus alors... A moins qu'il existe un exporter plus "souple" qui permettrait de faire ça ? Le choix de ne pas exporter les paramètres vides se comprend, mais une petite case à cocher qui s'appellerait "exporter les paramètres non renseignés" serait une bonne amélioration pour les versions futures !
Merci pour le coup de main en tout cas
Merci pour ces précisions. Il va falloir que je repense le processus alors... A moins qu'il existe un exporter plus "souple" qui permettrait de faire ça ? Le choix de ne pas exporter les paramètres vides se comprend, mais une petite case à cocher qui s'appellerait "exporter les paramètres non renseignés" serait une bonne amélioration pour les versions futures !
Merci pour le coup de main en tout cas
BL
Salut Benjamin,
Dans ce cas dans ton protocole BIM, tu indiques que les champs vides ne pouvant pas le rester tu utiliseras un caractère générique type * ou NA.
Bonne journée.
Jacques Rigal
L'académie du BIM
PS Sinon tu m'appelles
pour une formation. 
Dans ce cas dans ton protocole BIM, tu indiques que les champs vides ne pouvant pas le rester tu utiliseras un caractère générique type * ou NA.
Bonne journée.
Jacques Rigal
L'académie du BIM
PS Sinon tu m'appelles
JR
Si le paramètre doit être livré et non renseigné, j'utilise "-" car pour moi, le "NA" ou "N/A" correspond à "Not Available".
Ce qui signifie qu'à l'instant T, il est impossible de fournir l'information mais qu'elle sera livrée ultérieurement.
Bonne journée
Ce qui signifie qu'à l'instant T, il est impossible de fournir l'information mais qu'elle sera livrée ultérieurement.
Bonne journée