Liaison entre les connecteurs dans les familles MEP
Francis L'Haridon
20 décembre 2018
3.33K
Bonsoir à tous
Est-ce qu'il est possible de lier un connecteur avec plusieurs autres connecteurs sur un équipement de génie climatique, ou ne peut-on lier un connecteur qu'avec un seul et unique autre connecteur ?
Au plaisir
Francis
Réponses
Francis L'Haridon
·
Bonsoir
Merci Christophe.
@ plus
Christophe ONRAET
·
Pour un té, il suffit de mettre les trois connecteurs en raccord puis de lier le connecteur 1 et 2 (ceux correspondant à la tête du té). Cela est suffisant pour que les calculs soient opérationnels.
Francis L'Haridon
·
Bonjour à tous
Merci Christophe.
Effectivement, cette histoire de liaison entre 2 connecteurs ne concerne que les raccords et les accessoires. Et donc, dans le cas d'un té par exemple, on ne prend en compte dans les calculs que deux des trois flux...
@ plus
Christophe ONRAET
·
Bonjour,
Le lien n’est possible qu’entre deux connecteurs seulement.
Ce lien sert uniquement pour les raccords,type coude, après avec réglé les connecteurs en mode Raccord dans la gestion du flux.
Ce lien n’a aucun intérêt pour un équipement de génie climatique.