FL Francis L'Haridon
20 décembre 2018
3.38K

Commentaires des utilisateurs

Aucun avis pour le moment
FL Francis L'Haridon
·
Bonsoir

Merci Christophe.

@ plus
CO Christophe ONRAET
·
Pour un té, il suffit de mettre les trois connecteurs en raccord puis de lier le connecteur 1 et 2 (ceux correspondant à la tête du té). Cela est suffisant pour que les calculs soient opérationnels.
FL Francis L'Haridon
·
Bonjour à tous

Merci Christophe.

Effectivement, cette histoire de liaison entre 2 connecteurs ne concerne que les raccords et les accessoires. Et donc, dans le cas d'un té par exemple, on ne prend en compte dans les calculs que deux des trois flux...

@ plus
CO Christophe ONRAET
·
Bonjour,
Le lien n’est possible qu’entre deux connecteurs seulement.
Ce lien sert uniquement pour les raccords,type coude, après avec réglé les connecteurs en mode Raccord dans la gestion du flux.
Ce lien n’a aucun intérêt pour un équipement de génie climatique.