Accéder au contenu principal

Le guide et le média de l'écosystème construction numérique et BIM

Espace membre

Perte de charge nule pour coude Ø200 ventilation

‹ Retour à Perte de charge nule pour coude Ø200 ventilation
MA muriel arnould
1 septembre 2017
6.26K

Commentaires des utilisateurs

Aucun avis pour le moment
HA Hamel Alain
·
Bonjour,
Je parlais de l'objet entre le coude et la bouche... Supprimer l'objet entre le coude et la bouche
MA muriel arnould
·
Bonjour,
Je l'ai supprimé, retracé la gaine et cela ne fonctionne toujours pas...

[email protected]
HA Hamel Alain
·
Bonjour,

Dans ton document, c'est quoi l'objet juste après le coude ?
Dans un premier temps supprime le pour voir.
MA muriel arnould
·
Oui les connecteurs sont associés.
DG David Grassin
·
question. les deux connections de ton coude sont elles associées ?
MA muriel arnould
·
Bonjour,
Désolé mais j'ai modifié l'angle du coude = pas de changement toujours déper à 0.00 et pour la note de calcul, idem le coude (repéré par ID et coupe) est toujours à 0.00.
Ce qui m'ennuie, c'est que dans tous le projet, j'ai 48 avertissements pour ces coudes et quelques raccords...cela fait beaucoup pour l'édition d'une note de calcul propre...:(
Merci à vous
NH Nicolas HENRY
·
Bonjour,

Essayer de lancer une note de calcul voir si il met aussi dans la note de calcul une perte de charge de 0. J'ai eu aussi le cas que sur la 2018 ou il mettais 0 en perte de charge et la bonne valeur dans la note de calcul. Perso j’attends toujours la version R2 pour une stabilités.
LD Laurent D'oliveira
·
Bonjour,
hypothèse, sur le coude qui ne fonctionne pas l'angle est de 90.07° au lieu de 90...
Est ce que ça perturberait pas Revit ?
MA muriel arnould
·
Bonjour et merci pour vos réponses, mais tout est ok pour le débit et je ne voudrais pas passer par les déperditions spécifiques et conserver le calcul qui fonctionne bien sur d'autres coudes.
voir fichier joint : sur le premier coude le calcul se fait et sur le 2ème il ne se fait pas....

Rejoindre la discussion

NH Nicolas HENRY
·
Bonjour en effet comme dit Hamel il faut changer les la valeur dans les propriétés du coude, soit sur coefficient (Zeta) ou sur perte spécifique ou on va renseigner directement la valeur de la perte de charge.
HA Hamel Alain
·
Bonjour,
Dans la maquette, dans propriété du coude, il faut vérifier que REVIT trouve bien une valeur sous "Paramètre de méthode de perte de charge"

Vérifier aussi qu'il y a bien un débit dans la branche