Problème Zone de plan de coupes - canalisations
TJ
thibaud justeau
27 avril 2016
7835 0 0 0
Bonjour,
Je rencontre un problème sur revit (2015). Sur une vue plan d'un niveau, j'ai réalisé une zone de plan de coupe.
J'ai 4 canalisations à une hauteur de 4.13 m qui viennent de l'extérieur de la zone de plan de coupe et qui cheminent également à l'intérieure de cette zone.
http://hpics.li/bb33d1a
Hors avec les paramètres de plage de vue suivants, mes canalisations qui ne devraient plus être visibles apparaissent toujours :
http://hpics.li/7017dab
En revanche si j'étends la zone de coupe jusqu'à englober toute la canalisation, il disparaît bien.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème et serais donc comment le gérer ?
Cordialement,
Thibaud JUSTEAU
Je rencontre un problème sur revit (2015). Sur une vue plan d'un niveau, j'ai réalisé une zone de plan de coupe.
J'ai 4 canalisations à une hauteur de 4.13 m qui viennent de l'extérieur de la zone de plan de coupe et qui cheminent également à l'intérieure de cette zone.
http://hpics.li/bb33d1a
Hors avec les paramètres de plage de vue suivants, mes canalisations qui ne devraient plus être visibles apparaissent toujours :
http://hpics.li/7017dab
En revanche si j'étends la zone de coupe jusqu'à englober toute la canalisation, il disparaît bien.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème et serais donc comment le gérer ?
Cordialement,
Thibaud JUSTEAU
Réponses
Bonjour,
sur la vue en d'étage, clique sur un réseau, et regarde le niveau et le décalage.
Donne bien N00 et 4.13 ?
Mais suis pas sur de bien comprendre la question
sur la vue en d'étage, clique sur un réseau, et regarde le niveau et le décalage.
Donne bien N00 et 4.13 ?
Mais suis pas sur de bien comprendre la question
HA
Bonjour,
Oui cela donne bien N00 et 4.13m
Oui cela donne bien N00 et 4.13m
TJ
Ok,
La coupe ,n'est valable que sur des tronçons entiers.
Elle n'efface pas le tube car il continu en dehors de la zone de coupe.
Mais tu peux utiliser l'outil scinder l'élément sur les tubes au droit de la coup. (au niveau de la coupure normalement tu devrait avoir un manchon, pour conserver la continuité)
La coupe ,n'est valable que sur des tronçons entiers.
Elle n'efface pas le tube car il continu en dehors de la zone de coupe.
Mais tu peux utiliser l'outil scinder l'élément sur les tubes au droit de la coup. (au niveau de la coupure normalement tu devrait avoir un manchon, pour conserver la continuité)
HA
J'avais déjà pensé à cette solution, mais du coup vu qu'un manchon apparaît je ne l'avais pas retenue.
TJ
Si tu veux pas voir le manchon (diamètre > au tube), tu peux en créer un autre plus petit en longueur et du diamètre du tube.
La zone de coupe est plus fait pour "masquer" une zone au dessus. Exemple un décaissé de dalle dans ton local qui suivant ta plage de vue du niveau montre le niveau n+1.
En faisant une zone de coupe sur le décaissé avec un niveau haut = sous dalle du décaissé tu le masque.
La zone de coupe est plus fait pour "masquer" une zone au dessus. Exemple un décaissé de dalle dans ton local qui suivant ta plage de vue du niveau montre le niveau n+1.
En faisant une zone de coupe sur le décaissé avec un niveau haut = sous dalle du décaissé tu le masque.
HA