A la base c'est pour connecter 2 systèmes différents, donc pense à vérifier
Ludwig Stevenaert
·
Merci Alain.
J'ai testé et ça fonctionne. Le seul truc qui me gène c'est la catégorie de la famille. du coup je l'ai passé en "Accessoire de gaine" et en type "Attache à". Ça fonctionne très bien aussi.
Prochaine objectif, adapté ma famille avec les mêmes paramètres que toi. Je vais bidouiller ça prochainement.
Hamel Alain
·
Bonjour,
Voila la famille que j'utilise, et elle fonctionne
voici les capture d'écran de la vue en plan ventilation de mon projet. J'ai volontairement laissé les alertes de déconnexion pour vous monter que je n'ai pas raccordé le registre des deux côtés. J'ai mis un bouchon sur la gaine qui semble repartir du registre.
Aussi, une capture de ma famille de registre avec les paramètres et la preuve que les connecteurs ne sont pas liés.
Sébastien Goyetche
·
Bonjour Ludwig,
Aurais-tu une petite vue en plan pour être sûr de connaître la disposition de tes gaines et registres ?
Ludwig Stevenaert
·
Bonjour Alain,
Merci pour ta réponse. Dans mon projet j'ai déjà un raccord de type union. Les connecteurs ne sont pas liés et malgré tout, le cumule des débits se fait quand-même.
Hamel Alain
·
Bonjour,
Faire une famille union gaine, sans lier les connecteurs