Soucis visibilité des canalisations / filtres maquette
JA
JF AUBERT
20 avril 2020
3676 0 0 0
Bonjour à tous,
J'ai un souci de débutant, je suppose, car je n'arrive pas à gérer la visibilité de mes canalisations, j'ai plusieurs réseaux sur la même vue, fluide frigo, condensats frigo, EU, air comprimé, EF et lorsque je souhaite rendre invisible certains réseaux, je passe par les filtres je décoche visibilité et là à part pour EF qui fonctionne bien pour les autres si je décoche fluide HP par exemple, je n'ai plus un seul réseau, idem pour les condensats, les EU disparaissent, etc, je pense que j'ai un souci avec la hiérarchie ....
Une des cause est que je fonctionne encore avec l'esprit calque d'Autocad et ça ne doit pas aider.
Il y a peut-être une autre solution pour gérer la visibilité des réseaux ?
Merci d'avance
J'ai un souci de débutant, je suppose, car je n'arrive pas à gérer la visibilité de mes canalisations, j'ai plusieurs réseaux sur la même vue, fluide frigo, condensats frigo, EU, air comprimé, EF et lorsque je souhaite rendre invisible certains réseaux, je passe par les filtres je décoche visibilité et là à part pour EF qui fonctionne bien pour les autres si je décoche fluide HP par exemple, je n'ai plus un seul réseau, idem pour les condensats, les EU disparaissent, etc, je pense que j'ai un souci avec la hiérarchie ....
Une des cause est que je fonctionne encore avec l'esprit calque d'Autocad et ça ne doit pas aider.
Il y a peut-être une autre solution pour gérer la visibilité des réseaux ?
Merci d'avance
Réponses
Bonjour
Est-ce que tu peux mettre ton fichier simplifié (avec juste deux ou trois tubes, une gaine..., sans la maquette archi ...) sur le forum ?
@ plus
Est-ce que tu peux mettre ton fichier simplifié (avec juste deux ou trois tubes, une gaine..., sans la maquette archi ...) sur le forum ?
@ plus
FL
Bonjour,
Il faut en effet faire attention à l'ordre dans lequel les filtres sont placés, lorsque plusieurs filtres visent les mêmes objets.
Il faut aussi bien choisir le paramètre qui servira de filtre. le plus pertinent, ici, est "Type de système".
Pour garder la main sur chaque type de fluide, indépendamment les uns des autres, vous devez faire des filtres qui concernent exclusivement les objets de ce type de fluide.
Dans l'exemple suivant (lien WeTransfer), j'ai créé les types de systèmes que vous mentionnez, puis créer un filtre "Type de système -> égal à..." pour chaque type de système qui existe dans mon projet. Ceci, pour viser exclusivement les fluides frigo, ou les condensats, ou les EU, etc.
En effet, si vous créez un filtre basé sur "Type de système -> Ne contient pas -> EF", par exemple, que vous placez ce filtre tout en haut de la liste des filtres (fenêtre "Remplacements/graphismes"
et que vous le décochez la case "visibilité", alors l'ensemble de tous les éléments de canalisation présents dans la vue et dont le type de système ne contient pas "EF" seront masqués.
Peu importe ce que vous placez comme filtre en dessous, c'est ce premier filtre qui prime.
Il faut en effet faire attention à l'ordre dans lequel les filtres sont placés, lorsque plusieurs filtres visent les mêmes objets.
Il faut aussi bien choisir le paramètre qui servira de filtre. le plus pertinent, ici, est "Type de système".
Pour garder la main sur chaque type de fluide, indépendamment les uns des autres, vous devez faire des filtres qui concernent exclusivement les objets de ce type de fluide.
Dans l'exemple suivant (lien WeTransfer), j'ai créé les types de systèmes que vous mentionnez, puis créer un filtre "Type de système -> égal à..." pour chaque type de système qui existe dans mon projet. Ceci, pour viser exclusivement les fluides frigo, ou les condensats, ou les EU, etc.
En effet, si vous créez un filtre basé sur "Type de système -> Ne contient pas -> EF", par exemple, que vous placez ce filtre tout en haut de la liste des filtres (fenêtre "Remplacements/graphismes"
Peu importe ce que vous placez comme filtre en dessous, c'est ce premier filtre qui prime.
FB
Francis, merci pour ton retour, mais en suivant les conseils de François, je suis quasiment bon, je n'ai que sur la cana "frigo hp" où je n'ai pas de "type de système" de proposé dans la règle de filtrage et ça ne fonctionne pas du coups , par contre je l'ai sur la "frigo HP".
Au départ je faisais un filtrage avec "commentaires" ça ne va pas du tout, donc merci François.
Merci
Au départ je faisais un filtrage avec "commentaires" ça ne va pas du tout, donc merci François.
Merci
JA
C'est bon, j'ai recréé une cana 'Fluide frigo HP" et "type de système" est bien proposé dans les règles de filtrage.
Tout est Ok, merci à tous.
Tout est Ok, merci à tous.
JA