Salut tout le monde

Voici un exemple concret qui me pose problème et je ne sais pas ou est le hic...

dans revit :

je crée une bouche de ventilation. en l'insérant je renseigne le débit. l'unité de mon fichier pour l'écoulement d'air est en m3/h (exemple 175M3/h)

Je génère un IFC en exportant les parametre revit (donc le flux)


dans l'ifc :
Si je lis les informations de ma bouche d'aération, le débit est totalement différent (0,0486111111111111 sans unité)


Quelqu'un pourrais m'expliquer ? Comment avoir une unité en m3/h correspondante ?
Réponse acceptée Pending Moderation
j'ai beau chercher je n'arrive pas à reporter mon flux en m3/h dans mon fichier IFC...

Plus étrange après plusieurs conversion les valeurs ont changé (j'ai basculer mon débit en Litres par secondes dans revit et la valeur dans mon IFC est différente... je suis dubitatif...:o
Réponse acceptée Pending Moderation
personnes n'as une idée du probleme ?
Réponse acceptée Pending Moderation
Salut DAVID,
C'est normale, l'IFC n'est pas dans nos unités (n'est pas un standard européen)

C'est le même problème avec DYNAMO lors d'un EXPORT.

Mais Importe ton IFC dans REVIT, et la valeur est 0 ??
Réponse acceptée Pending Moderation
petit retour sur ce sujet. les unités de flux aéraulique sont quantifiés en m3/s. il faut donc multiplier par 3600 pour obtenir des m3/h

cependant je cherche encore le moyen d'avoir la bonne unité dans mes ifc. zoom de bim collab (viewer ifc) est fournis avec un exemple. en regardant les débit ils sont dans l'ifc mentionné dans plusieurs unités. le logiciel de création de l'ifc semble etre ici dds . quelqu'un saurait comment faire ?
Réponse acceptée Pending Moderation
Bonjour David,
Une autre solution serait de passer par un paramètre partagé.
Ajoute un paramètre Débit_m3/h avec comme unité nombre
Dans la famille déclare Débit_m3/h = Flux /1
Configure l'export Ifc et tu pourras retrouver ton débit.
Réponse acceptée Pending Moderation
Ah oui pas bête. Je ne suis pas un adepte des paramètres partagés. J'ignorais qu'on pouvait les transmettre dans l'ifc.
Merci de l'astuce. Je vais tester ça.


Cette discussion ne contient encore aucune réponse.